Может всё же в земле проложить кабелем ВБбШв? Зачем Вам сопли плодить по участку?
1. Какое сечение вводного кабеля?
2. На схеме нет разделения PEN-проводника. Где перемычка между шинами PE и N? ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные шины для проводников, соединенные между собой.
3. Зачем на вводе установили УЗО на 30 мА? Установите на отходящие линии дифавтоматы.
4. Прокладывать групповые кабельные линии надо кабелем ВВГнг, а не NYM, так как NYM не имеет индекса "нг" и имеет очень отрицательную репутацию.
5. Контур заземления надо делать других размеров. Между заземлителями брать шаг в 3 метра, а не 1 метр. Глубина заложения заземлителя должна быть не менее 2,5 - 3 м. Для контура заземления можно использовать оцинкованную, нержавеющую сталь, обычная черная сталь запрещена. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
542.2 Заземляющие электроды
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости приведены в таблице 54.1.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Материал
Сталь - горячего оцинкования, нержавеющая, в медной оболочке, с электрохимическим медным покрытием.
Медь - без покрытия, луженая, оцинкованная.
542.2.2 Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит от характера грунта. Число заземляющих электродов выбирается в зависимости от характера грунта и сопротивления.
542.2.4 Тип и заглубление заземляющих электродов должны быть такими, чтобы увеличение сопротивления вследствие высыхания или промерзания грунта не снижало эффективность защиты от поражения электрическим током (см. МЭК 60364-4-41).
542.2.5 При использовании в заземляющих устройствах разных материалов должна учитываться возможность возникновения электрической коррозии.
Можно использовать омеднённые заземлители. Я бы посоветовал модульно-штыревую систему заземления.
Во посмотрите схему разделения PEN-проводника.
Какое сечение вводного кабеля? Какая общая нагрузка будет? Разводку в щите надо будет осуществлять проводом сечением не менее 4 мм2.
ПВС не предназначен для этих целей. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).