Исходя из этого,получается: автомат С10 6000А,после проеткания тока к.з.до 6 кА включительно,должен спокойно держать ток 8.5А.
А вот здесь Вы ошиблись. После испытаний на рабочую наибольшую отключающую способность проводят ещё ряд испытаний. В частности, проверяют электрическую прочность изоляции и работу теплового расцепителя.

У любого автоматического выключателя типов B, C, D существует параметр, характеризующий работу теплового расцепителя:

(по ГОСТ) 3.5.15 условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.

Для всех типов автоматических выключателей B, C, D он одинаков и равен 1,13In, где In - номинальный ток автомата. В соответствии с этим в Ваших расчётах значения будут другие.

1,13 * 10 = 11,3 А
11,3 *0,85 = 9,6 А.

Величина силы тока в 9,6 А очень близка к номинальному значению тока автомата 10 А, который он способен пропускать продолжительное время (годы, например).