Потому что следующий вопрос, который Вы зададите будет такой: датчик поставил, светодиодные лампы (или ленты) не отключаются или моргают. )))
Количество включений/выключений зависит от настроек и не вряд ли больше, чем в схеме с обычным выключателем.
DIMA дал ответ. В большинстве недорогих датчиков движения (двухпроводных) в схеме управления используют симисторы. Такие ДД свои внутренние цепи питают от цепи нагрузки. Симистор не закрывается полностью и при малых нагрузках может вести себя нестабильно. Таким образом, в нагрузочной цепи всегда есть ток, даже если ДД находится в режиме "Ожидание". Учитывая, что светодиодным источникам света много не надо, то они вполне могут светить даже при таких малых токах. Относительно энергосберегающих люминесцентых ламп картина может быть похожей. В балласте лампы почти всегда есть фильтрующий конденсатор (стоит после диодного моста). Эта ёмкость будет заряжаться и разряжаться с циклом в 1-2 секунды и лампа будет мигать. Такое "чудо" многие наблюдают при подключении энергосберегающих ламп через выключатели с подсветкой (с диодом или неоном).