Виктор_Ф, диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя означает следующее:А что даёт значение 100 А для данного автомата?Мы выше разобрались,что этот автомат сохраняет свою работоспособность при токах к.з.до 6000 А.
1.
Нижняя граница > 3In (характеристика B) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
0,1 с < t < 45 c (In < 32 А)
0,1 с < t < 90 c (In > 32 А)
Нижняя граница > 5In (характеристика С) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
0,1 с < t < 15 c (In < 32 А)
0,1 с < t < 30 c (In > 32 А)
Нижняя граница > 10In (характеристика D) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
0,1 с < t < 4 c (In < 32 А)
0,1 с < t < 8 c (In > 32 А)
2.
Верхняя граница 5In (B), 10In (C), 20In (D) означает, что расцепитель гарантированно сработает за время < 0,1 c.
3.
Если значение тока главной цепи находится в диапазоне токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель расцепляется либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Внимательно рассмотрев время-токовые характеристики автоматических выключателей Вы увидите, что время расцепления при значениях тока, лежащего в пределах между нижней и верхней границами диапазона также близко к 0,1 секунде и менее.
Величина тока короткого замыкания - значение расчётное и зависит от множества параметров. В бытовых электросетях большинство значений токов короткого замыкания лежат в определённых интервалах, которым соответствуют диапазоны срабатывания автоматических выключателей. ПКС можно рассматривать, как стойкость устройства к разрушающему действию токов короткого замыкания больших величин. Однако, надо понимать, что способность выдерживать и отключать токи в 4500, 6000 и 10000 А количественно исчисляется разами. Т.е. такие токи или близкие к ним автоматический выключатель способен пережить несколько раз или один раз. При этом у автоматических выключателей существует вполне понятная и стандартная характеристика - электрическая износостойкость и механическая износостойкость. Измеряется износостойкость в количестве циклов включения-отключения. В зависимости от производителя электрическая износостойкость находится в пределах 6 - 12 тыс. циклов, механическая - в пределе 20 тыс. циклов.