Цитата Сообщение от Kashimirush Посмотреть сообщение
Кабель доходит до телекомунникационного шкафа, в шкафу устанавливается Автомат, шина заземления и розетки.
Розетки для обслуживания оборудования (паяльник, лампа и т.п.)?


Цитата Сообщение от Kashimirush Посмотреть сообщение
Хочется понять можно ли использовать для таких случаев кабель 1,5 мм.кв. , т.е. обосновать что наш кабель является линией групповых сетей
А какой по проекту автоматический выключатель установлен на вводе в щите? Если расстояние от ВРУ до щита телекоммуникационного оборудования невелико (до 30 метров), то для автомата номиналом 10А достаточно будет кабеля сечением 1,5 мм2. При больший расстояниях потребуется расчёт потерь напряжения. Я бы посоветовал проложить кабель сечением 2,5 мм2. Кабель от ВРУ до телекоммуникационного оборудования является линией групповой сети, так как данный щит не распределяет электроэнергию по групповым линиям и не является распределительным щитом.