Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    МихА
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, какие соединения проводников в распаечных коробках предпочитаю участники форума. Лично я отдаю предпочтения пружинным сжимам "VAGO".
    Какие я вижу преимущества:
    1. Быстрый монтаж проводников.
    2. Удобное обследование, обслуживание и проведение электроизмерений.
    3. Простота в отключении линий для прозвонки.
    4. Простота в добавлении дополнительной линии и отключении повреждённой.
    Если не сложно, то опишите свои предпочтения или покритикуйте мои заблуждения.
    Только люди забывают смотреть какие нагрузки держит та самая "вага" и в итоге всё плавиться, а защита молчит

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    какие нагрузки держит та самая "вага"
    ВАГА держит те же нагрузки, что и кабель. Если защита молчит, то это проблема не ВАГО или кабеля, а аппаратов защиты и проектировщиков, которые рассчитывали допустимые нагрузки на групповую линию.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Только люди забывают смотреть какие нагрузки держит та самая "вага" и в итоге всё плавиться, а защита молчит
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    Всё правильно! Соединения при помощи Ваго получаются надежные, качественные, удобные в обслуживании и соответствуют всем требованиям нормативной документации.

    селянин, продолжите с фотографиями, настырным противникам таких соединений будет поучительно ознакомиться с Вашими испытаниями.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.
    Интересно,вылаживай!!!!