Тема: Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    МихА
    Гость
    Слухами земля полнится. В двухпроводке когда Вы попадёте между фазой и землёй Вас треханёт, но УЗО быстро отобьёт (разница потенциалов между нулём и фазой) , но если Вы попадаете между фазой и рабочим нулём, то УЗО может посчитать Вас как рабочее сопротивление. Суть УЗО - отсечь неисправное оборудование, но при условии наличия заземления в системе, а иначе будете отрабатывать роль проводника на землю со всеми вытекающими хоть и короткое время. А запрещают скорее всего потому, что проводка в таких домах настолько по...я, что УЗО сразу срабатывает при включении даже без нагрузки.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    когда Вы попадёте между фазой и землёй Вас треханёт, но УЗО быстро отобьёт (разница потенциалов между нулём и фазой)
    Каким образом УЗО отключит напряжение? Когда человека тряхнет хорошенько током?
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Суть УЗО - отсечь неисправное оборудование, но при условии наличия заземления в системе
    А разве в системе заземления TN-C существует заземляющий проводник? Откуда он взялся?
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    А запрещают скорее всего потому, что проводка в таких домах настолько по...я, что УЗО сразу срабатывает при включении даже без нагрузки
    Запрещают по условиям электробезопасности и отсутствия РЕ-проводника, который необходим для работы устройства защитного заземления (УЗО). Без РЕ-проводника УЗО не способно защитить человека от поражения электрическим током,то есть УЗО бесполезно в системе TN-C. УЗО используют в качестве дополнительной защиты, а не основной. ПУЭ, п. 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    п. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при
    косвенном прикосновении:
    защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Когда человека тряхнет хорошенько током?
    Правильно, ведь УЗО срабатывает на утечку тока. А в системе TN-C утечка происходит только через тело человека. Человек становится проводником, который должен замкнуть на землю. Землёй может стать труба водопровода, а может быть бетонный пол. Вот когда шарахнет его, как поведёт человек? Упадёт и ударится головой об угол или бетонный пол? А если удар током произойдёт, когда он моется в ванной? Например через проточный водонагреватель? Успеет ли человек выпрыгнуть из воды? А как сердечко поведёт? А если моют маленького годовалого ребёнка?