Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
При сдаче кафе энергетик не принял систему уравнивания потенциала, сослался на ПУЭ
На какой именно пункт ПУЭ сослался энергетик?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
якобы в коробке КУП у нас подключены более десяти проводников.
Какое количество зажимов для подключения проводников на шине РЕ в коробке уравнивания потенциалов?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
А сколько допускается?
Столько, сколько зажимов на шине КУП.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В ПУЭ количество не написано.
ПУЭ, п. 1.8.1. При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.