baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Сколько проводников можно подключить в КУП?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Сколько проводников можно подключить в КУП?

    Какое количество уравнивающего потенциала можно подключить в одной коробке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В вопросе, как я понял, разговор идёт о дополнительной системе уравнивания потенциалов? К шине РЕ в коробке уравнивания потенциалов подключают проводники всех доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Шина КУП имеет достаточное количество зажимов, чтобы обеспечить подключение 1 проводника под 1 зажим.

  3. #3
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    При сдаче кафе энергетик не принял систему уравнивания потенциала, сослался на ПУЭ, якобы в коробке КУП у нас подключены более десяти проводников. А сколько допускается? В ПУЭ количество не написано.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При сдаче кафе энергетик не принял систему уравнивания потенциала, сослался на ПУЭ
    На какой именно пункт ПУЭ сослался энергетик?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    якобы в коробке КУП у нас подключены более десяти проводников.
    Какое количество зажимов для подключения проводников на шине РЕ в коробке уравнивания потенциалов?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А сколько допускается?
    Столько, сколько зажимов на шине КУП.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В ПУЭ количество не написано.
    ПУЭ, п. 1.8.1. При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения