получилось как-то так.
подскажите, хочу ещё подключить гараж. как порекомендуете сделать:
1) подключение до или после противопожарного УЗО 300 мА 40А?
2) хочу поставить на выход дифавтомат на 100 мА? правильно?
О каких проблемах в кабеле Вы говорите? Кабель будет проложен в земле? Тогда устанавливайте на все отходящие от ВРУ групповые линии противопожарное УЗО, ведь любая из них может привести к отключению вводного противопожарного УЗО. А потом будете устанавливать УЗО на 30 мА. Можно конечно и так, только зачем выбрасывать деньги на ветер впустую?
Тогда напишите о каких проблемах в кабеле говорите? Я задаю Вам вопросы, но ответа не получаю. Такое ощущение, я разговариваю с глухим.
После противопожарного УЗО на 300 мА устанавливаете автоматический выключатель на силовой щит гаража, не более.
На вводе в силовой щит устанавливаете автоматический выключатель. При установке на вводе в силовой щит гаража УЗО на 30 мА получите ложные отключения из-за превышения значений токов утечки в групповых линиях.