    Какие требования к заземлению электродвигателей?

    Какие требования к заземлению электродвигателей в газовой котельной в санатории?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
    б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.77., п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
    В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Вопрос вроде бы имеет общее с моим,не буду новую тему создавать.
    На одном предприятии увидел следующее.Установлен рубильник(закреплён внутри шкафа с дрерцей,снаружи ручка,думаю поняли)заводского исполнения.К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
    Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
    Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".
    Четвёртый должен быть РЕ.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.
    На питание двигателей, лебёдки и иного электрооборудования должен быть установлен распределительный щит с автоматическими выключателями.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.
    Эта схема из далёких 60 годов прошлого столетия. Должен быть установлен распределительный щит, а от него прокладывают на каждый потребитель отдельную индивидуальную кабельную линию.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?
    Рубильник устанавливают в распределительный щит, в котором должны быть шины N и РЕ.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
    Это главный вопрос, так как необходимо идти оттуда.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
    Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.
    Уже написал и рассказал. От ВРУ до распределительного щита прокладывают пятижильный кабель. В щите устанавливают автоматические выключатели, шины N и РЕ, при необходимости рубильник, и так далее. Если в ВРУ система TN-C, то требуется её перевести на TN-C-S.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Макс, спасибо,так себе и представлял.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Четвёртый должен быть РЕ.
    По этому моменту уточню.Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
    И ещё.Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?
    Один двигатель можно. Нельзя подключать группу двигателей без установки распределительного щита, должны быть установлена защита на каждую отходящую линию.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
    Такого не может быть, Вы можете настоять на доступе к ВРУ, правда я не знаю какой статус у Вас, просто любопытный или работник данного предприятия.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?
    Вы правильно понимаете, так как после разделения PEN запрещено объединять РЕ- и N-проводники.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Здравствуйте.Опять почему-то мой пост пропал.Повторю.Электродвиг атель,установлен на заземлённой меаллоконструкци(это массивное сооружение)Питание подаётся на двигатель(380В),а защитную "землю"подключают на болт,приваренный к этой металлоконструкции.ПоясниÑ ‚е,пожалуйста,какая опасность такого подключения "земли".

  8. #8
    DIMA
    Гость
    что пояснить?.
    система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; при этом совмещенный нулевой и рабочий провод.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Электродвиг атель,установлен на заземлённой меаллоконструкци(это массивное сооружение)Питание подаётся на двигатель(380В),а защитную "землю"подключают на болт,приваренный к этой металлоконструкции.Поясни
    Ответ на данный вопрос дан в ПУЭ, п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и
    заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

  10. #10
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Макс, Я не совсем понял,таким образом можно "заземлять"тот же двигатель?Там есть такое понятие:"при обеспечении надёжного электрического контакта корпусов с основаниями".Двигатель закрепляется на основании болтами,это считается "надёжным"контактом?