В том то и дело, что у автоматов ABB зажим не плоский, а полукругом. И получается как бы опрессовка внутри автомата, причем довольно хорошая.
Кто Вам сказал такую ерунду? В контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в соединении происходит расширение проводников, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все присоединения осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приводит к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.

зажали мягкий и моножильный кабель одного сечения в автомат и пытались выдернуть, ни тот ни другой не поддался.
я не пытаюсь с вами спорить, просто в наших нормативах не хватает конкретики, поэтому и возникают такие вопросы
В нормативах описано всё доступно и понятно, просто необходимо ежегодно повышать квалификацию и проходить аттестацию, а не покупать корочки.

Еще хотелось бы узнать истину вот про такое соединение, имеет ли оно право на жизнь? или придется перетягивать?
Установите на два проводника соединительную гильзу соответствующего размера и будет Вам счастье.