Подскажите пожалуйста какой диаметр гофры взять для СИП 4х16?
Подскажите пожалуйста какой диаметр гофры взять для СИП 4х16?
Применяйте диаметром 32 ммдиаметр гофры взять для СИП 4х16?
Сделал однолинейную схему подключения. Сильно не пинайте, делаю первый раз.
Вопросы следующие:
1. Есть ли смысл в ВРУ использовать вводной автомат (АВ2) с характеристикой D, что бы получить хотя бы частичную селективность?
2. Правильно ли будет использовать вместо автоматов на вводе РЩ1(АВ3) и РЩ2(АВ5) рубильники?
3. Есть ли смысл использовать на группы свет и розетки автоматы с характеристикой B?
4. УЗО/диффавтоматы на группы свет и розетки брать AC или А? Из прочитанного понял что на свет можно AC, а на розетки А, поправьте если ошибаюсь. В некоторых схемах, попавшихся на просторах интернета, освещение делаю в обход УЗО - верно ли это?
Покритикуйте схему в общем.
Спасибо за помощь!
1. Почему счётчик электроэнергии установлен вне ВРУ? С чем связано такое рвение? От ВЛИ приходит PEN, а на схеме N. PEN-проводник запрещено разрывать. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
2. Почему не установили после счетчика аппарат защиты? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
3. Почему в щите учёта установлен аппарат защиты С25, а в ВРУ D25? Поменяйте местами. Чтобы не плодить кучу аппаратов защиты в схеме и не ввергать себя в чрезмерные расходы, сделайте сборку узла учёта в ВРУ и объедините РЩ-1 с ВРУ.
4. Нет селективности аппаратов защиты. Нельзя устанавливать везде аппараты защиты номиналом 25 А.
5. Зачем установили в распределительном щите УЗО на освещение? Разве существует такая надобность? С чем связано? Объясните на пальцах.
Надо установить аппарат защиты с характеристикой D в голове схемы на вводе, а далее по схеме либо "С" или понижайте номинал.1. Есть ли смысл в ВРУ использовать вводной автомат (АВ2) с характеристикой D, что бы получить хотя бы частичную селективность?
Неправильно. На вводе в щит требуется устанавливать аппарат защиты.2. Правильно ли будет использовать вместо автоматов на вводе РЩ1(АВ3) и РЩ2(АВ5) рубильники?
Всё индивидуально и зависит от схемы. В одним случае это оправдано, в другой нет.3. Есть ли смысл использовать на группы свет и розетки автоматы с характеристикой B?
Берите АС. ПУЭ, п. 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.4. УЗО/диффавтоматы на группы свет и розетки брать AC или А?
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Уже ответил на этот вопрос. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.освещение делаю в обход УЗО - верно ли это?
Но этот пункт не распространяется на освещение в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.
Делайте ВРУ с узлом учёта и распределительными аппаратами защиты. ПУЭ, п. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.Покритикуйте схему в общем.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
С тем что счетчик установлен в щитке на столбе, таково требование Энергосбыта.
Ошибся в обозначении, здесь PEN проводник от ВЛИ.
В щите учета АВ С25 опломбирован. Попробую добиться его замены на D25.
Щит учета перенести в ВРУ не могу, т.к. установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт.
Объединить РЩ-1 с ВРУ проблематично, т.к. для установки ВРУ мало места, да и сводить к нему в последствии все кабели не очень удобно.
Надобности нет, это моя ошибка, поправлю.
То есть для уличного освещения УЗО нужно, я правильно понял?
Точнее, незаконное требование энергосбыта. Нет никаких нормативных и законодательных требований по размещению узлов учёта вне помещений, да ещё и за пределами Вашей собственности. В итоге таких "решений" ЭСО потребители расплачиваются своими деньгами и безопасностью в прямом и переносном смысле. Пункт ПУЭ 1.7.145 приводили неоднократно. Читаем ещё раз:таково требование Энергосбыта
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Вводной аппарат у Вас установлен в том же ящике, где и счётчик - на опоре. На Вашей схеме разделение PEN сделано в щите, который поименован ВРУ, после счётчика.
Нет требований по пломбированию вводного автомата.В щите учета АВ С25 опломбирован.
п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
ПТЭЭП
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Правила учета электрической энергии
(утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
Где в списке указан автоматический выключатель? Автоматический выключатель не относится к средствам учёта электроэнергии. Это аппарат защиты и управления.
В данный момент, практически закрыт вопрос о построении TN-C-S.установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт
Правильно. Необходима установка УЗО или дифференциальных автоматов на наружные цепи освещения.То есть для уличного освещения УЗО нужно, я правильно понял?
Вот ещё одно требование:Где тут коммутационное устройство в цепи PEN- ?
п. 7.1.21 Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Где у Вас установлен вводной защитно-коммутационный аппарат? Он установлен в щите учёта, тот самый, опломбированный, С25, который Вы хотите поменять на D25.В щите учета нет разделения PEN проводника на PE и N
1.7.145. ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
А куда подключён PEN-проводник? На схеме его подключили в счётчик электроэнергии. А куда должен быть подключён PEN-проводник? А на каком основании счётчик электроэнергии установлен на улице, когда завод производитель требует установку в сухом помещении? А куда присоединёно заземление щита? К корпусу? А корпус должен быть присоединён к шине РЕ. Кому принадлежит счётчик электроэнергии?В щите учета нет разделения PEN проводника на PE и N, то есть получаем что в ВРУ приходит ответвление от ВЛИ так, как если бы щита учета и вовсе не было.
Данное ТУ - туалетная бумага от ЭСО. ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.Щит учета перенести в ВРУ не могу, т.к. установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт.
Проблематично для кого?Объединить РЩ-1 с ВРУ проблематично, т.к. для установки ВРУ мало места