Вам требуется прокладывать отдельные групповые линии на кондиционер, тёплый пол, освещение, а так же на розетки и освещение комнат.

подключить к диф. автомату (16 А), к которому подключены две комнаты при этом заменив его на автомат 25 А?
1. Если подключить всю электропроводку в квартире под один дифференциальный автоматический выключатель на 16 А 30 мА, то он будет отключаться от превышения допустимой нагрузки аппарата защиты и от суммарного превышения допустимой утечки токов. Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
2. Аппарат защиты номиналом 25 А не способен защитить кабельные линии с сечением проводников 2,5 мм2. В Вашем случае для защиты проводников сечением 2,5 мм2 можно устанавливать аппараты защиты не более 16 А, а для проводников сечением 1,5 мм2 - не более 10 А. Смотрите тему "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?", там есть расчёты допустимого длительного тока.