Где установлен понижающий трансформатор напряжения 220/48? До станции сотовой связи подаётся 48 В или 220?. Непонятно почему они выбрали кабель МСМК, он не имеет индекса НГ (не распространяющий горение). Вам надо его заменить на ВВГЭнг. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.В проекте базовой станции сотовой связи проектировщики для радиомодулей мощьностью 1110 Вт закладывают питающий кабель МСМК 2х10+10 и номинал авт.выключателя 63А при напряжении 48В (постоянка), длина кабеля около 90м.
ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.




Ответить с цитированием