Добрый день!
Нужна помощь в таком вот вопросе, т.к. своих проектировщиков у нас нет и все делается на подрядчиках. Начальство в очередной раз словило бзик и требует проверить проектную часть, а я в ней не особо.
В интернете нашел несколько программ для расчета сечения кабеля по длине и нагрузке, при расчетах есть различия, поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
В проекте базовой станции сотовой связи проектировщики для радиомодулей мощьностью 1110 Вт закладывают питающий кабель МСМК 2х10+10 и номинал авт.выключателя 63А при напряжении 48В (постоянка), длина кабеля около 90м.
И я ни как не могу понять принцип выбора сечения кабеля и номинала авт.выключателя.
Помогите пожалуйста, разъясните что как и зачем.
Заранее спасибо!



 
		