Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
А по-поводу сечения кабеля, то на такую длину будет большая потеря напряжения, которая достигнет:

∆у = (1,1*90)/(10*0,37)=99/3,7=27%
48*0,27=13 В
48-13=35 В


Не пойму почему, установлен автомат на 63 А, по расчётам достаточно 25 А (1110/48=23).
Вот и я ломаю голову и и ни как не пойму.
По номиналам, получается то, что " мы его слепили из того что было", т.к. идет модернизация базовой станции,подрядчик скорее всего не имеет желания кардинально что бы то ни было изменять, и пихает новое оборудование под старые автоматы, но кабеля перетягиваются по новой.

Я им задал точно такой же вопрос и уже 2 неделю жду ответа ((