Добрый день!
Возник спор при проектировании электроснабжения встроенных помещений. Ситуация такова. Проектируется жилой дом, на первом этаже которого будут встроенные помещения: офисы и магазины. Каждое из встроенных помещений предлагается к продаже, т.е. у каждого будет собственный владелец. Во встроенных помещениях площадью более 100 кв. м по нормам требуется 2 категория электроснабжения. Проектировщик выполнил электроснабжение встроенных помещений следующим образом. От ТП прокладывается 2 кабеля от разных трансформаторов, которые подключаются к щиту, установленном в электрощитовой проектируемого дома (назван проектировщиком щитом встроенных помещений ЩВП). В щите ЩВП установлен переключающий рубильник, который переключает вводы от ТП с основного на резервный. Далее от ЩВП до вводных щитов встроенных помещений прокладывается уже по 1 кабелю. Проектировщик утверждает, что таким образом обеспечивается 2 категория. Проверяющий проект (Генпроектировщик) не согласен с этим и требует прокладки по 2 взаиморезервируемых кабеля непосредственно до вводного щита каждого офиса и магазина, площадь которых превышает 100 кв. м, утверждая, что прокладка 1 кабеля от ЩВП до вводного щита, утверждая, что прокладка 1 кабеля не обеспечивает 2 категорию. Кто прав в данной ситуации? На какие нормативные документы РФ можно сослаться?