Тема: Категория надежности электроснабжение встроенных помещений

  1. #1
    Константин Седов
    Гость

    Категория надежности электроснабжение встроенных помещений

    Добрый день!
    Возник спор при проектировании электроснабжения встроенных помещений. Ситуация такова. Проектируется жилой дом, на первом этаже которого будут встроенные помещения: офисы и магазины. Каждое из встроенных помещений предлагается к продаже, т.е. у каждого будет собственный владелец. Во встроенных помещениях площадью более 100 кв. м по нормам требуется 2 категория электроснабжения. Проектировщик выполнил электроснабжение встроенных помещений следующим образом. От ТП прокладывается 2 кабеля от разных трансформаторов, которые подключаются к щиту, установленном в электрощитовой проектируемого дома (назван проектировщиком щитом встроенных помещений ЩВП). В щите ЩВП установлен переключающий рубильник, который переключает вводы от ТП с основного на резервный. Далее от ЩВП до вводных щитов встроенных помещений прокладывается уже по 1 кабелю. Проектировщик утверждает, что таким образом обеспечивается 2 категория. Проверяющий проект (Генпроектировщик) не согласен с этим и требует прокладки по 2 взаиморезервируемых кабеля непосредственно до вводного щита каждого офиса и магазина, площадь которых превышает 100 кв. м, утверждая, что прокладка 1 кабеля от ЩВП до вводного щита, утверждая, что прокладка 1 кабеля не обеспечивает 2 категорию. Кто прав в данной ситуации? На какие нормативные документы РФ можно сослаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Проектировщик утверждает, что таким образом обеспечивается 2 категория.
    Таким образом обеспечивается электроснабжение жилого дома по 2 категории, но не отдельных его потребителей. Для обеспечения потребителей электроснабжением по 2 категории потребуется ещё один независимый источник питания. Для начала необходимо понять, что такое независимый источник питания. ПУЭ, п. 1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
    К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
    1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
    2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.


    Проверяющий проект (Генпроектировщик) не согласен с этим и требует прокладки по 2 взаиморезервируемых кабеля непосредственно до вводного щита каждого офиса и магазина, площадь которых превышает 100 кв. м, утверждая, что прокладка 1 кабеля от ЩВП до вводного щита, утверждая, что прокладка 1 кабеля не обеспечивает 2 категорию.
    Проверяющий прав полностью! Чтобы обеспечить потребителей электроэнергией по 2 категории требуется прокладывать дополнительные независимые кабельные линии до ВРУ щитов каждого офиса и магазина.

    На какие нормативные документы РФ можно сослаться?
    ПУЭ, п. 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
    Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
    Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
    Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

    п. 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
    Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
    Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

    п. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

    п. 1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Проектировщик утверждает, что таким образом обеспечивается 2 категория
    Спросите у своего проектировщика к какой категории он относит кабельную линию от ЩВР до вводных щитов каждого офиса и магазинов? А что произойдёт, если в кабельной линий от ЩВР произойдёт авария (пробой изоляции, короткое замыкание и т.п.)? Как будут получать потребители электроэнергию? От какого независимого источника, если от ЩВР до потребителей всего один источник питания?