baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Нужно ли подключать N на шину PE?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Так?
    А разве Вы PEN подключили к шине РЕ? Может я непонятно разъясняю? Читаем внимательно и дословно! PEN-проводник питающей линии требуется подключить к шине РЕ. Вы же её опять посадили на шину N. У Вас есть шина РЕ? Посмотрите на жёлто-зелёненькую линию на схеме, куда подключили конструкцию повторного заземления. Вот к этой жёлто-зелёной линии (шине РЕ) требуется подключать PEN. Теперь понятно? Это же подключение Вы можете увидеть в наглядной схеме в пост 3. Андестенд (to understand)?

  2. #2
    Namak
    Гость
    Дубль номер 3 )))



    На самом деле, Григорий, когда читаешь все эти термины, то мозг не ассоциирует их с понятными и знакомыми ему слвами и образами. Поэтому я только сейчас, прочтя раз 20 понял.

    Спасибо за труд.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Может я непонятно разъясняю?[/B]
    Понятно. Просто до меня трудно доходит )))

    Тогда возникает вопрос: корпус рубильника остаётся без заземления?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Дубль номер 3 )))
    Почти правильно, но есть одно НО!
    PEN-проводник требуется подключать под индивидуальный зажим на шине РЕ, а потом от шины РЕ, так же от индивидуального зажима, подключают корпус щита.

    На самом деле, Григорий, когда читаешь все эти термины, то мозг не ассоциирует их с понятными и знакомыми ему слвами и образами. Поэтому я только сейчас, прочтя раз 20 понял.
    Бывает. Не берите мои слова близко к сердце.

    Тогда возникает вопрос: корпус рубильника остаётся без заземления?
    От шина РЕ прокладывается отдельный проводник до корпуса рубильника. Этот проводник так же подключают на шине РЕ под отдельный (индивидуальный) зажим. Это норма прописана в требованиях ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    Ключевое слово для прочтения вышеприведённого требования "отдельное ответвление". Расшифровывается как индивидуальный проводник.

  4. #4
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    PEN-проводник требуется подключать под индивидуальный зажим на шине РЕ, а потом от шины РЕ, так же от индивидуального зажима, подключают корпус щита.

    От шина РЕ прокладывается отдельный проводник до корпуса рубильника.

    Ключевое слово для прочтения вышеприведённого требования "отдельное ответвление". Расшифровывается как индивидуальный проводник.
    Понятно.

    Но теперь следущая печалька\непонятка - подключение УЗО. Из-за того, что у нас сиcтема TN-C, PE электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи минуя УЗО.
    Но к нагрузке идёт 3 провода: фазный, N и PE. Куда цеплять PE нагрузки?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Из-за того, что у нас сиcтема TN-C, PE электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи минуя УЗО
    Все подключения Вы производите после разделения PEN-проводника и переводе системы TN-C в TN-C-S. После разделения у Вас получается система TN-C-S.
    Что за УЗО собираетесь подключать? Вводное (противопожарное) или групповое? Для противопожарного УЗО на вводе - потребуется установить ещё одну шину РЕ (дополнительная шина РЕ), а вот для группового - РЕ-проводник групповой линии подключают к шине РЕ.

  6. #6
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Все подключения Вы производите после разделения PEN-проводника и переводе системы TN-C в TN-C-S. После разделения у Вас получается система TN-C-S.
    Что за УЗО собираетесь подключать? Вводное (противопожарное) или групповое? Для противопожарного УЗО на вводе - потребуется установить ещё одну шину РЕ (дополнительная шина РЕ), а вот для группового - РЕ-проводник групповой линии подключают к шине РЕ.
    Хм...

    В столовую\кухню будет приходить все 3 фазы и распределятся между бойлером, плитой, эл.чайником и прочей кухонной техникой. Получается что групповое?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Получается что групповое?
    Да, это групповые линии. На столовую нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.

  9. #9
    Namak
    Гость

    Счастье

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.
    Я тоже задавался этим вопросом. Ведь гальваническая связь есть? Есть! Сечение перемычки как и сечение PEN? Такое же!

    Мож какие-то тайны есть?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.
    Каждая шина выполняет свою функцию, шина РЕ - защитную, шина N - распределение электроэнергии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения