Надо делать отдельное ответвление от распаечных коробок, или устанавливать глубокие монтажные коробки, в которых организуют отдельные ответвления РЕ-проводника для каждой розетки. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.А как же тогда размножать розетки внутри одной комнаты или ставить блоки розеток ?
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.