    Какие документы для продажи кабеля необходимо запросить у собственника?
    1. Приходные накладные
    2. Сертификаты соответствия ГОСТ и/или ТУ на кабель. Оригиналы, как правило, находятся у производителя. При продаже делают копию сертификатов и заверяют их (не всегда).
    3. Каждый барабан или бухта кабеля обязательно имеет бирку (или паспорт), на которой указана вся информация о производителе, типе и марке кабеля, дата выпуска и т.д. Например, если Ваш кабель маслонаполненный, то он должен изготавливаться в соответствии с ГОСТ 16441-78*. Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110-500 кВ. Технические условия. В документе есть раздел:

    6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

    6.3. На барабане и контейнере должны быть указаны:

    товарный знак предприятия-изготовителя;
    марка кабеля;
    номинальное сечение жилы в квадратных миллиметрах;
    номинальное напряжение в киловольтах;
    длина в метрах;
    масса брутто в килограммах;
    номер строительной длины предприятия-изготовителя;
    дата выпуска (год, месяц);
    обозначение настоящего стандарта;
    положение верхнего и нижнего концов кабеля на барабане;
    стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем;
    надписи: «Вращать по стрелке»; «Не класть плашмя»; «При разгрузке не сбрасывать».

    6.4. К каждому барабану или контейнеру должен быть приложен паспорт. Паспорт должен быть вложен вместе с паспортом в водонепроницаемый пакет, укрепленный рядом с баком давления в шейке барабана кабеля низкого давления, рядом с верхним концом на внутренней стороне шейки барабана кабеля высокого давления и около люка вымотки кабеля из контейнера.

    Есть ли срок годности и каким документом он устанавливается?
    Гарантийный срок эксплуатации и сроки службы указывает производитель в технической документации или описании на конкретный тип кабеля.

    По ГОСТ, который приводится здесь следует:

    8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

    8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.
    8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    марка кабеля;
    Если на кабеле нет маркировки это значит он не "Гостовский"?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если на кабеле нет маркировки это значит он не "Гостовский"?
    Значит это левый кабель, изготовленный непонятно кем и как. Даю Вам Гост на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Есть и другие госты на более высокие напряжения, в которых так же прописаны обязательства маркировок.

    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
    5 Технические требования
    5.1 Общие требования
    5.1.1 Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
    5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
    Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.
    Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
    5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
    11 Гарантии изготовителя
    11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

прочая информация