Что означает «коэффициент срабатывания защиты» (Кс=Ik/Ia)
Это кратность тока - отношение тока к.з. к номинальному току автомата.

Автоматические выключатели имеют характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя. Если у Вас установлен автомат с номиналом 63А (In) и характеристикой "С", то диапазон срабатывания расцепителя лежит между значениями по кратности тока от 5In до 10In. Если ток к.з. находится в пределах этого диапазона, то расцепитель должен сработать за время < 1 c.

Смотрите время-токовую кривую на характеристику С.



Есть ли таблица в ПУЭ, по которой можно понять, что данное значение 9,2 в разрешенном диапазоне для проведенного измерения?
В ПУЭ есть пункт 1.7.79. В системе ТN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Таблица 1.7.1
Номинальное фазное напряжение 220В Время отключения 0,4 с.

В Вашем случае соответствие ПУЭ означает соответствие характеристики автомата этому пункту.