baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Что означает «коэффициент срабатывания защиты»?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что означает «коэффициент срабатывания защиты»?

    Что означает «коэффициент срабатывания защиты» (Кс=Ik/Ia), в протоколе «Проверки обеспечения срабатывания защиты»? Например данные из имеющегося протокола: тип расцепителя Т, автомат ВА, Ia (номинальный ток автомата) 63А, Iкз (измеренный ток кз) 580А, соответственно коэффициент получается Кс=580/63=9,2, решение — соответствует ПУЭ. Что значит цифра 9,2? Есть ли таблица в ПУЭ, по которой можно понять, что данное значение 9,2 в разрешенном диапазоне для проведенного измерения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Что означает «коэффициент срабатывания защиты» (Кс=Ik/Ia)
    Это кратность тока - отношение тока к.з. к номинальному току автомата.

    Автоматические выключатели имеют характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя. Если у Вас установлен автомат с номиналом 63А (In) и характеристикой "С", то диапазон срабатывания расцепителя лежит между значениями по кратности тока от 5In до 10In. Если ток к.з. находится в пределах этого диапазона, то расцепитель должен сработать за время < 1 c.

    Смотрите время-токовую кривую на характеристику С.



    Есть ли таблица в ПУЭ, по которой можно понять, что данное значение 9,2 в разрешенном диапазоне для проведенного измерения?
    В ПУЭ есть пункт 1.7.79. В системе ТN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
    Таблица 1.7.1
    Номинальное фазное напряжение 220В Время отключения 0,4 с.

    В Вашем случае соответствие ПУЭ означает соответствие характеристики автомата этому пункту.

  3. #3
    Лёха
    Гость
    то есть значение коэффициента Кс смотрю по графику (график в зависимости от характеристики автомата А, В, С, D и т.д.) и смотрю попадает ли эта точка в предел предусмотренный табл. 1.7.1. (380- 0,2с., 220-0,4с.)?
    Например если для напряжения 220В, автомат 63А хар.С, по протоколу например Кс=4, то глядя на график получается время сработки 1с.-1,5с., по таблице 1.7.1. должно быть не более 0,4с., значит автомат не обеспечит положенное срабатывание? Правильно я понял?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    то есть значение коэффициента Кс смотрю по графику
    Да. По оси Х отложены кратности тока. Кратность тока - отношение тока перегрузки или тока короткого замыкания к номинальному току автомата. По оси Y отложено время срабатывания автомата. Шкала логарифмическая.

    график в зависимости от характеристики автомата А, В, С, D и т.д.
    Алфавит здесь не при чём. ))) Модульные автоматические выключатели, как правило, имеют характеристики B, C, D. Некоторые производители производят автоматы с характеристиками K, M, Z. Каждая характеристика имеет свою кривую.

    смотрю попадает ли эта точка в предел предусмотренный табл. 1.7.1. (380- 0,2с., 220-0,4с.)?
    Получив кратность тока по замеренному или расчётному значению тока короткого замыкания Вы можете удостовериться, что установленный автомат в данном участке цепи соответствует её характеристикам и способен обеспечить защиту. В Вашем случае: кратность тока 9,2, диапазон срабатывания автомата с характеристикой С от 5 до 10 номинальных значений автомата. 5 < 9,2 <10. Полученное значение лежит в пределах гарантированного срабатывания мгновенного расцепителя. Время срабатывания устанавливается заводом-изготовителем и соответствующим ГОСТ (< 0,1 с). В таблице 1.7.1 устанавливается время срабатывания, которое должно быть не более указанного.

    по протоколу например Кс=4, то глядя на график получается время сработки 1с.-1,5с., по таблице 1.7.1. должно быть не более 0,4с., значит автомат не обеспечит положенное срабатывание?
    Электромагнитный расцепитель (не забывайте, что есть ещё тепловой) автомата на 63 А с характеристикой С при такой кратности не сработает. Величина сверхтока будет 252 А, для срабатывания мгновенного расцепителя нужен не менее 315 А (5 * 63).

    Правильно я понял?
    Правильно. Только надо обязательно помнить о том, что реальные значения срабатывания автомата можно получить только в процессе испытаний автоматического выключателя. Их, собственно говоря, для этого и проводят.

    Испытания автоматических выключателей проводятся (см. ПТЭЭП):

    - перед приемкой электроустановки в эксплуатацию
    - в процессе эксплуатации в сроки, устанавливаемые системой ППР (К, Т, М);

    Параметры срабатывания автоматических выключателей должны соответствовать данным завода-изготовителя и обеспечивать:

    - защиту от поражения электрическим током при коротких замыканиях;
    - защиту сетей от перегрузок и пожаров, вызванных технологическими перегрузками или повреждениями изоляции.

    Изучите ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. В документе приводятся необходимые характеристики автоматов и описаны все виды испытания.

    Разыщите также книгу А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, там приведены методики испытания автоматических выключателей. Глава X. Испытания расцепителей автоматических выключателей.

  5. #5
    Лёха
    Гость
    Большое спасибо! Объяснили более чем понятно )

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Разобрали только один конкретный пример. На самом деле время-токовая диаграмма несёт гораздо больше информации и полностью описывает характеристики расцепителей автоматического выключателя. Её необходимо уметь читать.

    Разберите диаграмму на запчасти и тогда картина сложится полностью. ))) Почему кривых две? Что означает участок кривой помеченный пунктиром? Где зона токов теплового расцепителя, а где электромагнитного? Обратите внимание на специально выделенные значения кратностей тока: 1,13; 1,45; 2,55. Что они значат? Почему время-токовая характеристика приведена для температуры окружающей среды +30 градусов? Как корректировать значения, если измерения проводились при других температурах?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Что означает «коэффициент срабатывания защиты»?
    Ответы на Ваш вопрос так же есть в теме "Методика измерения цепи фаза-нуль по госту 30331.3-95".

  8. #8
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д Да, действительно интересные моменты )), я даже и сразу на них и не обратил внимания. Спасибо!

  9. #9
    Лёха
    Гость
    Станислав Спасибо, прочитал!

  10. #10
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д Почитал сейчас про эти моменты, о которых вы говорили выше (интересно, я раньше даже и не задумывался так глубоко, как происходит отключение АВ внутри :-)) , в принципе все понятно, единственно нигде не попалось про значение 2,55, что это значит так и не понял и не совсем понятно - нижняя линия для "горячего" состояния автомата, а верхняя для "холодного" состояния автомата, что значит "горячее", а что "холодное"? Это какая то температура конкретно или "горячая" это плюсовая температура АВ, а "холодное" минусовая температура АВ? И еще, интересен такой момент: например АВ 16А 1п. харС, при темп. +30, при "горячем" состоянии АВ (ну т.е. нижняя кривая), какой из расцепителей сработает в точке I/In=5, тепловой или эл.магнитный? Если я правильно понял, то в этой точке "заканчивается действие" (если можно так выразиться) теплового расц. и начинается эл. магнитного. Сильно не пинайте, ибо не великий специалист электро -технике, -механике, но просто интересно и хочется понять, разобраться )))

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения