    Почитал сейчас про эти моменты, о которых вы говорили выше
    , но
    нигде не попалось
    А что читали? ))) Я же подсказал, что надо почитать: ГОСТ Р 50345-99, а лучше ГОСТ Р 50345-2010, который заменил старый.

    8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
    Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
    Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблице 7.
    Таблица 7 действительна для выключателя, смонтированного в соответствии с условиями 9.2, работающего при температуре 30+5 °С.
    Проверку осуществляют проведением испытаний по 9.10.

    Таблица 7 - Время-токовые рабочие характеристики


    значение 2,55
    9.10.1.2 Ток, равный 2,55In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более:
    - 60 с - при номинальных токах до 32 А включительно;
    - 120 с - при номинальных токах св. 32 А.

    что значит "горячее", а что "холодное"?
    Термин «холодное состояние» означает, что при контрольной температуре калибровки ток предварительно не пропускают.

    какой из расцепителей сработает в точке I/In=5, тепловой или эл.магнитный?
    9.10.2 Проверка мгновенного расцепления и точного размыкания контактов
    ...

    9.10.2.2 Для выключателей типа В
    Ток, равный 3In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
    Затем ток, равный 5In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть менее 0,1 с.

    9.10.2.3 Для выключателей типа С
    Ток, равный 5In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
    Затем ток, равный 10In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть менее 0,1 с.

    9.10.2.4 Для выключателей типа D
    Ток, равный 10In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
    Затем ток, равный 20In, или максимальный ток мгновенного расцепления пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть менее 0,1 с.