baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Совместная прокладка газопровода и ВЛ

  1. #1
    zodthij
    Гость

    Совместная прокладка газопровода и ВЛ

    Обратился ко мне специалист "газовик" с вопросом: "...как мне поставить узел учета газа на газопроводе рядом с ВЛ так, что бы не нарушить ПУЭ?" Показал при этом фото местности где расположены коммуникации. Получается, вдоль забора предприятия (высота забора 2м) проходит ВЛ (внешне похожа на 6-10 кВ), опоры высотой 7-8м стоят на расстоянии 2м от забора. На рассоянии 2,5-3м от забора, под на столбиках высотой прибл.1м проложена газовая труба, не магистраль давлением менее 1,2МПа. Судя по виду, всему этому сооружению уже лет -х...цать с хвостиком. На расстоянии 6 м от забора проходит подземный водопровод. На расстоянии 8м от забора проходит грунтовая автодорога. Все коммуникации проложены параллельно друг другу.
    На этом газопроводе заказали поставить узел учета и оформить это дело проектом....
    То, что всё это явно нарушает ПУЭ очевидно, требуется разнос этих коммуникаций на соответствующие расстояния, но это вопрос необозримого будущего.
    Встал вопрос можно ли расположить узел учета газа не вынося его на расстояние высоты опоры т.к. с одной стороны забор с другой водопровод и дорога свободный коридор от ВЛ до дороги 6м.
    Можно ли списать на стесненные условия установку узла учета газа близ ВЛ, есть ли такие условия? С таб.2.5.39 ПУЭ ничего такого не нашёл может не там искал?
    Находится это всё в Дагестане.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Можно ли списать на стесненные условия установку узла учета газа близ ВЛ, есть ли такие условия? С таб.2.5.39 ПУЭ ничего такого не нашёл может не там искал?
    Если нет в таблице 2.5.39, то смотрим ПУЭ, п. 2.5.278. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

    А ещё есть СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы
    Таблица 5
    Расстояние от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету) до воздушных линий электропередач - не менее 1,5 высоты опоры.
    Требования настоящей таблицы распространяется также на узлы учёта газа располагающиеся в отдельно стоящих зданиях, шкафах на отдельно стоящих опорах.

  3. #3
    zodthij
    Гость
    Спасибо большое! Направили в нужную сторону! Вечная проблема республик Кавказа, сначала строят на глаз, а потом хотят это узаконить проектами.... Не прокатит на сей раз.

  4. #4
    zodthij
    Гость
    С ЛЭП выше 1000 всё понятно, а вот с ЛЭП до 1000 так не получилось, ткнули меня в п. 2.4.93. и на наличие стесненных условий.

    2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:

    5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.

    т.е. при стесненных условиях можно отступить 1 м от опоры и проложить газопровод низкого (0,003-0,3 МПа) или среднего (0,3-0,6 МПа) давления?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    ткнули меня в п. 2.4.93. и на наличие стесненных условий.
    А Вы их ткните в пункт 2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278.

    В п. 2.5.278. сказано - не менее полуторакратной высоты опоры.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения