А к чему Вы будете его подключать? Контур заземления должен быть соединён с шиной PE. Посмотрите на схему, которая приведена в посте #16. Там показано, что разделение PEN проводника питающего кабеля производится на вводе в электроустановку. После этого появляются шины PE и N. К шине PE в ВРУ (или к ГЗШ) должен быть подключен контур заземления. Кроме того, есть ещё много других необходимых действий, в частности, реализация системы уравнивания потенциалов:А что насчет того что зарыть контур заземления по окном?
ПУЭ
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
К сожалению, перебор вариантов не приведёт ни к чему. Либо TN-C, либо TN-C-S, но только после выполнения всего комплекса необходимых работ. Не получиться локально сделать TN-C-S.