Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
Прикладываю примерный план дома с указанием размещения светильников и розеток с привязкой к электрической схеме.
Посмотрел. Сделайте перекрёсное освещение комнат, чтобы освещался проход при отключении одной или группы освещения комнат.

ВРУ
1. На кухню очень мало заложили розеточных линий, добывьте ещё парочку групповых линий.
2. На прихожую проложите отдельную групповую линию на освещение. Если отключиться автоматический выключатель групповой линии №8, то не будет освещены проходы.
3. На зал проложите отдельную групповую линию на освещение или объедините её с прихожей. Проход должен быть освещён.
4. В зал добавьте ещё одну групповую розеточную линию.
5. На освещение ванной комнаты гр. 2 (особо опасное помещение) необходимо установить диффавтомат. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
6. Не разделили групповые линии розетки в коридоре, освещения и розетки на улице (гр.№3).
7. На освещение улицы требуется установить диффавтомат (гр.№4). ПУЭ, п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА.
8. На гараж (гр. 7) достаточно будет кабеля 3х6мм2, нет необходимости прокладывать сечение 10 мм2.
9. На мансарду (гр. 8) достаточно кабеля 3х6 мм2, нет необходимости прокладывать сечение 10 мм2.

Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
Только теперь мне кажется, что автомат на 32А не обеспечивает защиту кабеля ВВГнг-LS 3х6 мм2 от длительных перегрузок. Нужно ли увеличивать сечение до 10 мм2?
Аппарат защиты номиналом 32 А защищает в полной мере кабель сечением 6 мм2. Посмотрите расчёты:

1. 46 х 0,93 = 42,8 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19, понижающий коэффициент)
2. 42,8 х 1,16 = 49,7 (максимальный ток в аварийном режиме работы)
3. 32 х 1,45 = 46,4 (минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель)