Тема: Почему греется кабель и автомат выключает электричество

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Valeriy_7777 Посмотреть сообщение
    во втором - "щелчковый", вмонтированный в провод.
    К выключателю подключали провод самостоятельно или купили уже готовый шнур с выключателем и литой вилкой? Какой автоматический выключатель установлен на линию?

    Цитата Сообщение от Valeriy_7777 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте: в чём причина, и что делать?
    Провод греется из-за перегрузки, которая может быть вызвана несколькими причинами:

    1. Неисправен выключатель.
    2. Плохое соединение контактов и жил провода. Каким проводом делали подключение (ПВС, ШВВП и т.д.)?

    Отключите светильник, проверьте все соединения в патронах ламп, выключателе, проверьте розетку. Не исключено также, что провод имеет внутренние повреждения жил.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 22.02.2015 в 00:24.

  2. #2
    Valeriy_7777
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К выключателю подключали провод самостоятельно или купили уже готовый шнур с выключателем и литой вилкой? Какой автоматический выключатель установлен на линию?
    Выключатели, светильники и проч. - всё собирал сам. Провод ШВВП.