Протокол разногласий ниже:
г.Тольятти
Протокол разногласий №!!! от
к договору № !!! от !!! об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Пункт 11.2 приложения № !! к договору № !!! от !!! читать в следующей редакции:
11.2-Требование по установке учета электрической энергии: в связи с отсутствием технической возможности для размещения приборов учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), учет выполнить в соответствии с требованиями раздела Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением правительства РФ от 04.05.2012 №442, Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установи. Местом установки прибора учета считать внутреннюю стену гаражного бокса, расположенного на земельном участке по !!!. Приборы учета должны иметь класс точности не ниже 2.0; прямого включения по току; пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, входящие в гос.реестр средств измерений, допущенных к использованию в РФ. Установить вводной автомат с током теплового расцепителя не более 32 А.
«Сетевая организация» «Заявитель»


это был мой протокол - я ссылался на отсутствие технической возможности для установки - на самом деле на это ссылаться не нужно, т.к. в постановлении правительства указано, что приборы учета могут располагаться и в других местах .... так что выбирайте необходимое место и дерзайте - я не юрист, я только немного почитал постановление правительства и стал отстаивать свои права