baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Замена кабеля в стояке от ГРЩ до квартир

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений812
    Гость

    Замена кабеля в стояке от ГРЩ до квартир

    Здравствуйте. Необходимо заменить старую алюминиевую проводку на новую медную. Всего 36 квартир 12 этажей. по 12 квартир на каждую вертикаль. Планируется проложить 3 магистральных кабеля с (на каждую дюжину) в штробе и от них проводить вводной кабель до квартиры. В доме газовые плиты. Подскажите пожалуйста какой кабель лучше использовать в качестве магистрального и какой в качестве вводного в квартиру. С какими сложностями придется столкнуться (поделитесь опытом)? Оформление бумаг и прочее.

    Огромное спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Планируется проложить 3 магистральных кабеля.
    От ВРУ прокладывают распределительные кабельные линии до этажных щитов. ПУЭ, п. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Планируется проложить 3 магистральных кабеля с (на каждую дюжину) в штробе
    Дом кирпичный или панельный? Почему нет проекта на реконструкцию? Кто планирует и на каком основании?


    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    от них проводить вводной кабель до квартиры
    От распределительных линий (стояки) запитывают ответвлением этажные щиты, а от этажного щита прокладывают кабельные линии на квартиры.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста какой кабель лучше использовать в качестве магистрального
    Лучше всего использовать одножильный кабель ВВГнг-LS, но можно и одножильный ВВГнг.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    какой в качестве вводного в квартиру
    Трёх- или пятижильный кабель ВВГнг-LS или ВВГнг.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    С какими сложностями придется столкнуться (поделитесь опытом)?
    Зависит от конструкции стен (панель, кирпич). Штробить несущие конструкции запрещено. Необходимо знать конструктивные особенности данноё серии здания, а потом принимать технические решения.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Оформление бумаг и прочее
    Вы в качестве кого выступаете? Подрядчик? Почему нет проекта?

  3. #3
    Евгений812
    Гость
    Дом кирпичный, планирует ТСЖ, мы бы не хотели проводить это как реконструкцию, а выполнить работы самостоятельно, с привлечением подрядной организации. Хотелось бы понять в какую сумму может это выйти и немного просветиться прежде чем говорить предметно с подрядчиком. Дом старый уже, более 40 лет не менялась проводка. Хотелось понять насколько это сложно и требуется ли согласование с кем-нибудь.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    мы бы не хотели проводить это как реконструкцию
    А по другому не получится. У Вас система TN-C? Её требуется перевести в TN-C-S, а это есть реконструкция. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При переводе TN-C на TN-C-S потребуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    а выполнить работы самостоятельно, с привлечением подрядной организации.
    А кто будет принимать технические решения по реконструкции? Без проекта невозможно будет проконтролировать подрядную организацию.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы понять в какую сумму может это выйти и немного просветиться прежде чем говорить предметно с подрядчиком.
    Это понятно. Тогда задавайте вопросы.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Дом старый уже, более 40 лет не менялась проводка. Хотелось понять насколько это сложно и требуется ли согласование с кем-нибудь.
    Первым делом необходимо будет реконструировать ВРУ, затем выполнить ОСУП (основная система уравнивания потенциалов), а уже потом менять распределительные линии и проводить реконструкцию этажных щитов. Это очень большая работа, тем более, что проводить её потребуется с временными поэтапными отключениями электроэнергии в соответствии с графиком работ.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;



    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и
    отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

  5. #5
    Евгений812
    Гость
    Да... мы и не предполагали такой объем работ. Последний раз в документах я видел тип заземления TN-C, но скорее всего это филькина грамота, отписка для обслуживающей компании.

    Можно ли просто заменить старый кабель на новый? а после уже решать проблемы с ГРЩ и заземлением? провода катастрофически не справляются с нагрузкой, а денег на все точно не хватит, раз в два-три дня вылетают автоматы (у нас автоматы стоят на первом этаже, отвечают за все три стояка на квартиры) провода греются... Ведь если заменить алюминий на медь с бОльшим сечением и заменить автоматы на новые, будет намного лучше.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Последний раз в документах я видел тип заземления TN-C, но скорее всего это филькина грамота, отписка для обслуживающей компании.
    Правильно! Я об этом Вам написал. TN-C надо перевести на TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Можно ли просто заменить старый кабель на новый? а после уже решать проблемы с ГРЩ и заземлением?
    Нельзя, так как это не решает проблемы, а только усугубляет. Вы обязаны будете прокладывать по системе TN-C-S, а эту систему можно сделать только при реконструкции ВРУ.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    провода катастрофически не справляются с нагрузкой, а денег на все точно не хватит, раз в два-три дня вылетают автоматы
    Вы хотите вообще оставить дом без электроэнергии? Вводной кабель, который питает дом (от ТП до ВРУ), не выдержит и сгорит, так как не расчитан на такую нагрузку.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Ведь если заменить алюминий на медь с бОльшим сечением и заменить автоматы на новые, будет намного лучше.
    Тогда точно придёт в негодность вводной кабель из-за перегрузки.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    О самом главном забыл написать. Чтобы определить сечение распределительных линий и номиналы аппаратов защиты необходимо провести расчёты потребляемой мощности. Узнать выделенную мощность на дом, обговорить с ЭСО о замене старых магистральных линий, проложенных от ТП до ВРУ дома. Кабельная линия от ТП до ВРУ дома принадлежит ЭСО и находится в её границе балансовой и эксплуатационной ответственности. ПУЭ, п. 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
    1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
    2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
    3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
    4) снижение потерь электрической энергии;
    5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
    При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
    При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Евгений812, у Вас есть автомобиль? Представьте себе, что двигатель троит и не тянет, а Вы вместо того, чтобы заняться ремонтом движка, пробуете поменять лысые колёса, в надежде что автомобиль побежит как новый.

  9. #9
    Евгений812
    Гость
    Вы имеете ввиду что кабель который приходит в ГРЩ от подстанции вследствие наших манипуляций подвергнется гораздо большим нагрузкам и сгорит? А что если на этажах в щитках установить автоматы, которые ограничивали бы потребляемую мощность в безопасном объеме, при этом стабилизировать ситуацию с самопроизвольными выключениями света? и конечно заложить провод заземления на будущее, т.к. сейчас заземления на сколько я знаю и нет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду что кабель который приходит в ГРЩ от подстанции вследствие наших манипуляций подвергнется гораздо большим нагрузкам и сгорит?
    Да, всё верно. Сначала будет вышибать плавкие вставки (предохранитель) в ТП, но не факт, они как правило завышены, а потом, так как кабель уже старый и вышел срок его эксплуатации, он начнёт греться и оплавиться.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    А что если на этажах в щитках установить автоматы, которые ограничивали бы потребляемую мощность в безопасном объеме
    Тогда жителям многоквартирного дома придётся отказаться от современного электрооборудования. Раньше (40 лет тому назад) в квартире было 5 лампочек по 40 ватт и один телевизор с проигрователем, а сейчас очень мощное оборудование.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    при этом стабилизировать ситуацию с самопроизвольными выключениями света?
    Как Вы представляете запрещать пользоваться благами цивилизации? Эти вопросы решаются на общем собрании ТСЖ, но не думаю, что такое новшиство будет одобрено на УРА.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    и конечно заложить провод заземления на будущее, т.к. сейчас заземления на сколько я знаю и нет.
    Евгений812! Начинать надо с ВРУ, ОСУП и вводного кабеля. (куплю себе пока домкрат, так как на машину денег нет).
    Последний раз редактировалось Микола; 11.03.2015 в 06:05.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения