Тема: Замена кабеля в стояке от ГРЩ до квартир

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    мы бы не хотели проводить это как реконструкцию
    А по другому не получится. У Вас система TN-C? Её требуется перевести в TN-C-S, а это есть реконструкция. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При переводе TN-C на TN-C-S потребуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    а выполнить работы самостоятельно, с привлечением подрядной организации.
    А кто будет принимать технические решения по реконструкции? Без проекта невозможно будет проконтролировать подрядную организацию.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы понять в какую сумму может это выйти и немного просветиться прежде чем говорить предметно с подрядчиком.
    Это понятно. Тогда задавайте вопросы.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Дом старый уже, более 40 лет не менялась проводка. Хотелось понять насколько это сложно и требуется ли согласование с кем-нибудь.
    Первым делом необходимо будет реконструировать ВРУ, затем выполнить ОСУП (основная система уравнивания потенциалов), а уже потом менять распределительные линии и проводить реконструкцию этажных щитов. Это очень большая работа, тем более, что проводить её потребуется с временными поэтапными отключениями электроэнергии в соответствии с графиком работ.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;



    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и
    отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

  2. #2
    Евгений812
    Гость
    Да... мы и не предполагали такой объем работ. Последний раз в документах я видел тип заземления TN-C, но скорее всего это филькина грамота, отписка для обслуживающей компании.

    Можно ли просто заменить старый кабель на новый? а после уже решать проблемы с ГРЩ и заземлением? провода катастрофически не справляются с нагрузкой, а денег на все точно не хватит, раз в два-три дня вылетают автоматы (у нас автоматы стоят на первом этаже, отвечают за все три стояка на квартиры) провода греются... Ведь если заменить алюминий на медь с бОльшим сечением и заменить автоматы на новые, будет намного лучше.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Последний раз в документах я видел тип заземления TN-C, но скорее всего это филькина грамота, отписка для обслуживающей компании.
    Правильно! Я об этом Вам написал. TN-C надо перевести на TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Можно ли просто заменить старый кабель на новый? а после уже решать проблемы с ГРЩ и заземлением?
    Нельзя, так как это не решает проблемы, а только усугубляет. Вы обязаны будете прокладывать по системе TN-C-S, а эту систему можно сделать только при реконструкции ВРУ.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    провода катастрофически не справляются с нагрузкой, а денег на все точно не хватит, раз в два-три дня вылетают автоматы
    Вы хотите вообще оставить дом без электроэнергии? Вводной кабель, который питает дом (от ТП до ВРУ), не выдержит и сгорит, так как не расчитан на такую нагрузку.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Ведь если заменить алюминий на медь с бОльшим сечением и заменить автоматы на новые, будет намного лучше.
    Тогда точно придёт в негодность вводной кабель из-за перегрузки.