Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Последний раз в документах я видел тип заземления TN-C, но скорее всего это филькина грамота, отписка для обслуживающей компании.
Правильно! Я об этом Вам написал. TN-C надо перевести на TN-C-S.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Можно ли просто заменить старый кабель на новый? а после уже решать проблемы с ГРЩ и заземлением?
Нельзя, так как это не решает проблемы, а только усугубляет. Вы обязаны будете прокладывать по системе TN-C-S, а эту систему можно сделать только при реконструкции ВРУ.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
провода катастрофически не справляются с нагрузкой, а денег на все точно не хватит, раз в два-три дня вылетают автоматы
Вы хотите вообще оставить дом без электроэнергии? Вводной кабель, который питает дом (от ТП до ВРУ), не выдержит и сгорит, так как не расчитан на такую нагрузку.

Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
Ведь если заменить алюминий на медь с бОльшим сечением и заменить автоматы на новые, будет намного лучше.
Тогда точно придёт в негодность вводной кабель из-за перегрузки.