    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду что кабель который приходит в ГРЩ от подстанции вследствие наших манипуляций подвергнется гораздо большим нагрузкам и сгорит?
    Да, всё верно. Сначала будет вышибать плавкие вставки (предохранитель) в ТП, но не факт, они как правило завышены, а потом, так как кабель уже старый и вышел срок его эксплуатации, он начнёт греться и оплавиться.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    А что если на этажах в щитках установить автоматы, которые ограничивали бы потребляемую мощность в безопасном объеме
    Тогда жителям многоквартирного дома придётся отказаться от современного электрооборудования. Раньше (40 лет тому назад) в квартире было 5 лампочек по 40 ватт и один телевизор с проигрователем, а сейчас очень мощное оборудование.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    при этом стабилизировать ситуацию с самопроизвольными выключениями света?
    Как Вы представляете запрещать пользоваться благами цивилизации? Эти вопросы решаются на общем собрании ТСЖ, но не думаю, что такое новшиство будет одобрено на УРА.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    и конечно заложить провод заземления на будущее, т.к. сейчас заземления на сколько я знаю и нет.
    Евгений812! Начинать надо с ВРУ, ОСУП и вводного кабеля. (куплю себе пока домкрат, так как на машину денег нет).