    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Выходит что в настоящий момент у нас ноль выполняет работу еще и заземления?
    Да нет у Вас никакого заземления, только PEN на всём протяжении. В этажный щит приходит тоже PEN.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Значит нужно будет прокладывать пять жил везде
    На однофазные потребители надо будет прокладывать трёхжильным.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Выходит 3 фазы распределяются условно между квартирами
    Равномерно распределять. На квартиру №1 от фазы А, на квартиру №2 от фазы В, на квартиру №3 от фазы С, на квартиру №4 от фазы А, и так далее по списку.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    а ноль для всех общий получается? т.е. PEN жила для всех квартир в крыле общая?
    Этажный щит запитывается от стояка ответвлением: Фаза А, В, С + N + РЕ, а уже от этажного щита запитывают квартиры, как я написал ранее.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    К сожалению никаких документов и расчетов нет, УК нас только "обслуживает"
    УК "протирает стаканы", а не обслуживает!

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    И не забывать заложить в проект запас на будущую переспективу.
    Однозначно. Раз документации нет, то надо заново считать мощности потребителей и в проекте учитывать возросшие потребности. В этом случае не исключено, что придётся менять питающий кабель, идущий от ТП в дом. Евгений812, возьмите это себе на заметку, поскольку общаться с ЭСО придётся в любом случае.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В этом случае не исключено, что придётся менять питающий кабель, идущий от ТП в дом
    100% придётся менять и с этим вопросом много нерв можно потратить, потому что эти линии на балансе у ЭСО, а они не шибко то хотят раскошеливаться. Будут палки в колёса вставлять и пробовать перенести границу балансовой и эксплуатационной ответственности в ТП.