    Грозит ли это:
    Грозит. Пункт 2 в Вашем вопросе.

    Однонаправленный счётчик будет функционировать в режиме суммирования фаз "по модулю" при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. В первую очередь, это сделано для защиты от хищений электроэнергии. Однако, ошибки подключения счётчика тоже стоят денег. Счётчик будет работать в сторону увеличения показаний.

  2. #22
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Грозит.
    Спасибо...

  3. #23
    Слав
    Гость
    Вопрос к практикам. Нужно заменить старый трёхфазный счётчик на "Меркурий". Как по-вашему, что проще - поставить прямоточный ( нагрузка вроде бы позволяет) , но с проводами ПВ1-16, или же вариант с трансформаторами тока удобней ? Никогда фигурно не гнул 16мм меди, да и войдёт ли она в клеммы счётчика?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    ( нагрузка вроде бы позволяет)
    Какая установленная мощность?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Никогда фигурно не гнул 16мм меди
    Гнутся элементарно.


    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    да и войдёт ли она в клеммы счётчика?
    Входит спокойно.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Как по-вашему, что проще - поставить прямоточный
    Зависит от установленной мощности. До 100 А можно устанавливать прибор учёта электроэнергии непосредственного (прямого) включения.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Какой номинал у вводного автоматического выключателя?

  6. #26
    Слав
    Гость
    Сейчас нагрузка точно позволяет - освещение и розетки общедомовых помещений многоквартирного дома, а это не более 3А по фазе. Но изредка могут совпасть 15А + сварочный аппарат, например. К тому же хотелось бы иметь запас по мощности на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Поэтому склоняюсь к варианту со счётчиком прямого включения с Imax=100A и ПВ1-16.
    А на вводе стоят ПН2-100 на 100А, но их-то можно заменить в любой момент, а счётчик нет.
    Станислав, спасибо за ответ.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    А на вводе стоят ПН2-100 на 100А, но их-то можно заменить в любой момент, а счётчик нет.
    Тогда надо проводники выбирать сечением не менее 25 мм2, чтобы не занижать номиналы плавких вставок. В зажимы счётчика "Меркурий" не войдут такие проводники. Советую приобрести счетчик электроэнергии СЭТ4-1/2-А 5-100А 3 фазы 1 тариф на DIN-рейку, там зажимы продназначены для подключения проводников больших сечений. Очень хороший счётчик, лично проверял его.

    Электронный, трёхфазный, однотарифный.
    Род учитываемой энергии: активная.
    Класс точности: 1.
    Номинальное напряжение: 3×220/380 В, 50 Гц.
    Номинальный ток: 5 А. Максимальный ток: 100 А.
    Способ крепления: на DIN-рейку
    Габаритные размеры: 125×130×65 мм.
    Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 60°C.
    Масса: 0,6 кг.
    Изготовитель: «ЭнергоПрибор» Мытищи.

  8. #28
    Слав
    Гость
    Станислав, большое спасибо за совет. Однако Меркурий 230 ART-ХХ... указан в бумаге, присланной ЭСО. К тому же мне нравится, что из этих Меркуриев можно выудить полезную информацию.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Однако Меркурий 230 ART-ХХ... указан в бумаге, присланной ЭСО.
    Читаем Могут ли требовать устанавливать определенную модель электросчетчика?

  10. #30
    Слав
    Гость
    Это я понимаю. Но, во-первых, у нас с ЭСО на данный момент есть несколько более серьёзных тёрок, в которых наша правота неочевидна. А во-вторых, я считаю довольно полезными некоторые опции Меркурия.