Тема: Разделение PEN-проводника в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Издатели ГОСТ предлагают поиграть в игру "Найди 10 отличий". ((


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Издатели ГОСТ предлагают
    Они умудрились накосячить в новом ГОСТ. Не пойму, проводят ли они проверку своих трудов? Посмотрите на рисунке 54.1c указали шину N как шина РЕ. Нет слов, одни эмоции!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Нет слов, одни эмоции!
    Совершенно согласен! Не понимаю, как можно не выверять текст вступающего в действие НТД? Даже трудно представить сколько опасных косяков появится в щитах!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ассоциация "Росэлектромонтаж" пишет так: Указание п. 1.7.135 главы 1.7 ПУЭ о том, что PEN-проводник питающей линии следует подключать к РЕ-шине, является частным случаем n/у нормы ГОСТ.
    Странное заявление! А как же насчёт ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

    413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
    - если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
    - если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников, PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Даже трудно представить сколько опасных косяков появится в щитах!
    Скорее легко, чем трудно. Теперь будут подключать куда угодно, даже на крепёжные болты конструкции щита, обозначая их зажимом PEN.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Такое ощущение, что они лепят на скорую руку блины к масленице
    Так и получается. Система стандартизации разрушена, нормы выдумывают все кому не лень. Техническая бюрократия живёт по такому же принципу, как и остальная бюрократия - сделать бумажку, но даже ошибки проверить не в состоянии, что уж говорить об остальном. Посмотрите, уже нашли несоответствие двум другим ГОСТ. Значит, никакого согласования нет и не было. Между тем, на сайте Росстандарта висит лозунг: "90 лет в борьбе за качество!".

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Странное заявление!
    Более чем странное, тем более, что эту филькину грамоту они предлагают для проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Между тем, на сайте Росстандарта висит лозунг: "90 лет в борьбе за качество!".
    Пятилетку за 2 месяца!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Пятилетку за 2 месяца!
    Такими темпами можно в ближайшее время ожидать выхода в свет ПУЭ 8 издания.