Подскажите пожалуйста. Как выполняется прокладка электропроводки по деревянной стене обшитой дранкой которая будет заштукатурена? Нужно в стальной трубе ложить или можно голый кабель ложить по дранке и штукатурить?
Подскажите пожалуйста. Как выполняется прокладка электропроводки по деревянной стене обшитой дранкой которая будет заштукатурена? Нужно в стальной трубе ложить или можно голый кабель ложить по дранке и штукатурить?
Нужно сначала оштукатурить дранку сплошным слоем толщиной не менее 10 мм, а потом поверх несгораемого материала прокладывать кабель в гофрированной трубе и снова штукатурить. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
А если прокладывать кабель в штробу, то тоже обязательно в гофре нужно? Потому что проводка должна быть сменяемой? И на штробу это распространяется?