Тема: Как проложить кабель по дранке?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как проложить кабель по дранке?

    Подскажите пожалуйста. Как выполняется прокладка электропроводки по деревянной стене обшитой дранкой которая будет заштукатурена? Нужно в стальной трубе ложить или можно голый кабель ложить по дранке и штукатурить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Нужно в стальной трубе ложить или можно голый кабель ложить по дранке и штукатурить?
    Нужно сначала оштукатурить дранку сплошным слоем толщиной не менее 10 мм, а потом поверх несгораемого материала прокладывать кабель в гофрированной трубе и снова штукатурить. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А если прокладывать кабель в штробу, то тоже обязательно в гофре нужно? Потому что проводка должна быть сменяемой? И на штробу это распространяется?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А если прокладывать кабель в штробу, то тоже обязательно в гофре нужно?
    В штробе прокладывают в гофре.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Потому что проводка должна быть сменяемой?
    Да.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И на штробу это распространяется?
    Как собираетесь заделывать штробу и обеспечить сменяемость после оштукатуривания? После замоноличивания кабеля невозможно будет заменить его без штробления стен.