Одна комната моей квартиры находится над электрощитовой. Вредно ли это для здоровья? Моя квартира расположена на втором этаже, а электрощитовая на первом этаже. Дом пятиэтажный кирпичный.
Одна комната моей квартиры находится над электрощитовой. Вредно ли это для здоровья? Моя квартира расположена на втором этаже, а электрощитовая на первом этаже. Дом пятиэтажный кирпичный.
Размещать электрощитовые над, под и смежно с жилыми комнатами категорически ЗАПРЕЩЕНО!
СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
Надо вызывать СЭС и проводить измерения. Только после получения результатов измерений можно будет судить о вреде здоровья.
СанПиН 2.1.2.2645-10.
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле — при полностью включенном общем освещении.