baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Как нормируется сопротивление повторное заземления?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как нормируется сопротивление повторное заземления?

    Как нормируется сопротивление повторное заземления у входа здания по ПУЭ-85 (шестое издание)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ПУЭ 6 издание
    1.7.64. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    ПУЭ 7 издание
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ПУЭ 6 издание

    ПУЭ 7 издание
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE - и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Пункт 103 касается только воздушных линий.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    ПУЭ, п. 1.7.61
    При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 – 1.7.103.

    Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется?
    В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

    ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.

    При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
    Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.

    Вопрос 2. Нет ли противоречия между указаниями первого и третьего абзаца в отношении сопротивлений повторных заземлителей?

    ОТВЕТ. Нормирование значения сопротивления повторного заземлителя на вводе в электроустановку при кабельном вводе в условиях многоэтажной городской застройки и на территории промышленных предприятий лишено смысла (нерационально), т.к. суммарное значение сопротивлений естественных заземлителей, так же как и распределение потенциалов между заземляющим устройством источника питания и заземлителем электроустановки здания, включающим в себя естественные и искусственные заземлители, определяется параметрами разветвленной сети заземления с учетом всех присоединенных естественных заземлителей. Кроме того, в стесненных условиях городской и промышленной застройки выполнение точных измерений значения сопротивления, особенно при использовании естественных заземлителей, затруднено.
    При электроснабжении электроустановок зданий и сооружений от ВЛ сопротивление повторного заземлителя на опорах принимается по соображениям выноса напряжения по РЕN-проводнику при его обрыве, нормируется 1.7.103 и составляет 30 Ом.

    Вопрос 3. Распространяются ли требования к заземлителям, изложенные в 1.7.109–1.7.112, на заземлители повторного заземления?

    ОТВЕТ. Да, распространяются и должны учитываться при выполнении повторных заземлений. Например, во всех случаях учитывается сопротивление растеканию железобетонных опор.

    Вопрос 4. Почему функция повторного заземления аналогична уравниванию потенциалов? Означает ли это, что в небольших и малоэтажных зданиях не обязательно выполнять уравнивание потенциалов?

    ОТВЕТ. Не означает. Уравнивание потенциалов предназначено для понижения напряжения прикосновения между доступными одновременному прикосновению проводящими частями внутри здания (сооружения). Повторное заземление предназначено для понижения значения напряжения относительно земли на РЕ-проводнике и присоединенных к нему открытых проводящих частях. Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий.
    Выполнение уравнивания потенциалов обязательно во всех зданиях.

    Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
    г. Москва

    Виктор Шатров,
    сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России,
    г. Москва

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    ЦВЗ 1966, а теперь представьте себе, что в процессе эксплуатации дома естественные заземлители утратили свою функцию и не могут использоваться как заземлители. Металлические трубы заменили на пластиковые, бронированный кабель заменили на кабель положенный в асбестоцементных трубах, а с арматурой дома за 40 лет эксплуатации большие проблемы не только в части взаимосвязи. Тогда что получается? Заземления нет и эксплуатация такой электроустановки крайне небезопасна.

  7. #7
    Ligamiga
    Гость
    Подскажите. Вот лаборатории в своих протоколах измерений ЗУ в графе "назначение заземляющего устройства" пишут - повторное заземление pen проводников, а в графе "допустимое сопротивление" пишут "< 4Ом". Как нужно писать правильно? В графе "назначение ЗУ" нужно писать просто "Общее заземляющее устройство"????, а если писать "повотрное ЗУ", то в графе допустимое писать "НЕ НОРМИРУЕТСЯ"?

    А какое заземляющее устройство-то нужно проверять? Общее или только повторное или то и другое, описывая данные в каждом пункте протокола?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    в графе "назначение заземляющего устройства" пишут - повторное заземление pen проводников
    Если ЗУ является повторным заземлением PEN-проводника, то они правильно пишут.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    в графе "допустимое сопротивление" пишут "< 4Ом".
    Почему прописали 4 Ом? Что у Вас за объект?

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    В графе "назначение ЗУ" нужно писать просто "Общее заземляющее устройство"????
    В графе "Назначение заземлителя, заземляющего устройства" пишут в Вашем случае gовторный заземлитель или повторное заземляющее устройство.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    а если писать "повотрное ЗУ", то в графе допустимое писать "НЕ НОРМИРУЕТСЯ"?
    Не нормируется только в том случае, если электроснабжение выполнено кабельной линией в земле (ПУЭ, п. 1.7.61.), но и в этом случае необходимо вписывать значение, установленное в проекте.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    А какое заземляющее устройство-то нужно проверять? Общее или только повторное
    Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот пример заполнения


  10. #10
    Ligamiga
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Почему прописали 4 Ом? Что у Вас за объект?
    2-х этажное здание в городе. TN-C-S

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Не нормируется только в том случае, если электроснабжение выполнено кабельной линией в земле (ПУЭ, п. 1.7.61.), но и в этом случае необходимо вписывать значение, установленное в проекте.
    Да кабельная линия в земле, не воздушка.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.
    А элементы ОСУП (трубы ГВС ХВС, Отопления, металлоконструкция здания) можно назвать заземляющим устройством?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения