Если ЗУ является повторным заземлением PEN-проводника, то они правильно пишут.
Почему прописали 4 Ом? Что у Вас за объект?
В графе "Назначение заземлителя, заземляющего устройства" пишут в Вашем случае gовторный заземлитель или повторное заземляющее устройство.
Не нормируется только в том случае, если электроснабжение выполнено кабельной линией в земле (ПУЭ, п. 1.7.61.), но и в этом случае необходимо вписывать значение, установленное в проекте.
Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.