Извините, опечатка вышла. На розетки не более 16 А.
Тогда прокладывать кабель до квартиры необходимо от распределительного щита в подъезде.
До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.
Там раньше, скорее всего, был установлен пакетный выключатель.
Врут наглым образом. Этот счётчик принадлежит им и стоит у них на балансе.
Зря! Можно было надавить им на "кишки", чтобы меняли за свой счёт. И обязательно проверьте с соседями ВРУ дома. Управляющая компания обязана перевести систему электроснабжения TN-C на TN-C-S. Это тоже их прямая обязанность. Тогда Вы сможете использовать в квартире защитный РЕ-проводник.
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.
- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.





Ответить с цитированием