Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
То есть как я понял, это специальная наклейка.
Да, правильно. Наклейка сделана из такого материала, что при попытке снять её, она разрушается (снимается не целиком, а кусочками). Сразу заметно, что пытались влезть куда не следует.

Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
А клеется, допустим на вводном автомате одним концом на СИП а другим на автомат?
Зачем туда лепить наклейку?

Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
А как же тогда производить замену, он же получается все равно пломбируется?
Именно по этой причине автомат не пломбируется. Он должен быть доступен для обслуживания и замены.

Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
Или я не правильно понял?
Защищаемые соединения - обобщённое определение. Т.е. наклейки визуального контроля устанавливают на соединениях защищаемых аппаратов или цепей, которые указаны в соответствующих НТД. В случае узла учёта это цепи учёта. Питающий электроустановку провод СИП и вводной автомат не входят в состав таких цепей.