Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
1. Установлена шина РЕ с зажимами не предусматривающими подключение PEN-проводника сечением 16 мм2 (СИП 1х16).
2. Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями.
3. Нарушен порядок маркировки фаз. Можно утверждать, что нет цветовой маркировки.
3. Щит собран неряшливо, на скорую руку.
С 1. Согласна, переделаю.
2. Не поняла, как сделать правильно.
3. Может на снимке плохо видно (рис. 3), но фазы у нас подключены проводами коричневый, черный, белый.
4. Почему неряшливо? Мы очень старались (рис. 3, только там не подключен СИП и провода в дом.)