    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    поторопилась подписать
    Напрасно, конечно, Вы это сделали. Если сотрудник ЭСО согласился в целом в Вашей схемой, то попробуйте написать мотивированный отказ, изложив в нём все обстоятельства согласования неверной схемы. Подготовьте протокол разногласий, в котором настаивайте на правильности Вашей схемы с аргументацией правилами ПУЭ. Направьте эти документы в ЭСО, чтобы они ответили Вам официально в письменной форме. В мотивированном отказе напомните им, что оставляете за собой право обратиться с жалобой в ФАС. В ожидании ответа из ЭСО готовьте эту жалобу.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А что мне теперь делать, я же подписала, а он согласовал эту неверную схему
    Теперь отказывайтесь и ссылайтесь на допущенные нарушения в согласованной схеме, а при отказе смело говорить, что будете незамедлительно писать жалобу в ФАС. Только все переговоры осуществляйте в письменной форме, тогда у них не будет возможности отказаться от своих слов.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Направьте эти документы в ЭСО, чтобы они ответили Вам официально в письменной форме. В мотивированном отказе напомните им, что оставляете за собой право обратиться с жалобой в ФАС. В ожидании ответа из ЭСО готовьте эту жалобу.
    Пока я писал, Вы уже дали исчерпывающий ответ!

  4. #14
    света
    Гость
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! А что такое "Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями. - это как???" Завтра же позвоню нашему горе мастеру, узнаю, про опломбировку, если он будет настаивать на ней, то буду строго действовать по вашим инструкциям и советам, общаться только в письменной форме и писать жалобы. На Вашем сайте я прочитала несколько тем, где Вы помогаете добиваться правильных решений. Еще раз огромное всем спасибо!!!

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Станислав, у меня постоянно вылетают дубли. ))) Не видно, когда пишешь ответ, что кто-то уже его дал.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    2. Не поняла, как сделать правильно.
    От шины РЕ прокладывается индивидуальный проводник до ОПН. К каждому ОПН свой РЕ-проводник.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    3. Может на снимке плохо видно (рис. 3), но фазы у нас подключены проводами коричневый, черный, белый.
    А по ГОСТ Р 50462-2009 положено коричневый - L1, черный - L2, серый - L3.


    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    4. Почему неряшливо? Мы очень старались
    Вы не профессионалы, по сборке видно.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А что такое "Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями. - это как???
    К каждому ОПН от шины РЕ прокладывается свой (индивидуальный) РЕ-проводник, а у Вас запитано шлейфом, что запрещено.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Станислав, у меня постоянно вылетают дубли. ))) Не видно, когда пишешь ответ, что кто-то уже его дал.
    Да, не видно, но не перепроверять же постоянно, пока даёшь ответ. Два ответа лучше чем ничего! ИМХО.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Два ответа лучше чем ничего!
    Согласен, тем более, что ответы не противоречивые. Значит, правильные!

  10. #20
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    От шины РЕ прокладывается индивидуальный проводник до ОПН. К каждому ОПН свой РЕ-проводник.
    Это значит, что от ОПН идет три желтых провода на шину PE. Правильно?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А по ГОСТ Р 50462-2009 положено коричневый - L1, черный - L2, серый - L3.
    Провода обязательно поменяем.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы не профессионалы, по сборке видно.
    Думаю, что провода должны быть длиннее, с запасом и не такие прямые углы проводов. Да?
    Спасибо!