Александр, советую ознакомиться вот с этими документами:
1. НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности
2. Свод правил СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности” (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2014 г. № 221)
3. ПУЭ 7-я редакция.
В первых двух документах нормирование расстояний до линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций рекомендуется устанавливать согласно ПУЭ. В ПУЭ смотрите пункт
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.