горизонтальный заземлитель сталь 40х4, вертикальный круглый электрод 18мм
Какую сталь использовали?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Вбитый контур вокруг дома подключен к главной заземляющей шине.
Сколько проложили заземляющих проводников от контура до ГЗШ?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
нужно ли вбивать еще треугольник для заземления как основной заземляющий контур, или достаточно контура вбитого вокруг дома?
Судя по описанию, Ваш контур состоит из горизонтального заземлителя, проложенного вокруг здания, и вертикальных заземлителей. К данной конструкции подключаете токоотводы. Конструкцию контура заземления соединяют с ГЗШ двумя проводниками. Дополнительный контур не требуется, этого достаточно.