baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69

Тема: Первичное присоединение ИЖС к электрическим сетям

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Kivlov, чтобы до конца внести ясность в вопросы о плате за технологическое присоединение надо ещё раз посмотреть Постановление правительства РФ от 29.12.2011 №1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". В этом документе указывается, что для расчётов стоимости технологического присоединения сетевым организациям следует руководствоваться Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (введены Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям")

    Смотрим п. 18 Методических рекомендаций.

    18. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

    Этот абзац полностью соответствует положениям Постановления правительства РФ №861. Смотрим далее,

    В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, под расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 Правил технологического присоединения, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

    Следующие два абзаца абсолютно чётко указывают, когда в отношении Вашей заявки могут быть применены расчётные формулы стоимости технологического присоединения, приведённые в Методических рекомендациях.

    В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с Главой IV Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

    Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится в соответствии с Главой IV Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или в соответствии с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

    Вы имеете право подать заявку на технологическое присоединение в соответствии с нормами, которые приведены в Постановлении правительства РФ №861 и отказать Вам или навязать свои условия никто не имеет никакой возможности.

    В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории Заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с Главой IV Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

    Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
    при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
    при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

    Вы являетесь физическим лицом, мощность присоединяемых энергопринимающих устройств не превышает 15 кВт, присоединение осуществляется в первый раз, категория надёжности - третья, объект находится в пределах населённого пункта и т.д. и т.п. Стоимость присоединения 550 рублей. Сетевая компания Вас ни с кем не перепутала?

  2. #32
    Kivlov
    Гость
    Судя по ФИО нет

  3. #33
    Kivlov
    Гость
    Вариант жалобы в УФАС, прошу критику
    Жалоба в УФАС на КРЭК_2015.doc

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Kivlov Посмотреть сообщение
    Вариант жалобы в УФАС, прошу критику
    У меня замечаний нет, всё грамотно расписано.

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Можно ещё добавить, что если принимать ТУ в редакции ЭСО, то Вы понесёте неоправданные затраты на приобретение дополнительного щита учёта наружного исполнения, аппаратов защиты, повторное заземление и монтажные работы.

  6. #36
    Kivlov
    Гость
    Хорошо, спасибо!
    А еще такой момент, стоит ли направлять в СО МО №2 с копией жалобы в УФАС?
    или можно их оставить в неведении, и как потом быть в дальнейшем...
    если УФАС заведет дело, оповестит СО, то СО сама на меня выйдет с новыми проектами договора и ТУ? помимо того, что ответ из УФАС прийдет конечно.

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Kivlov Посмотреть сообщение
    стоит ли направлять в СО МО №2 с копией жалобы в УФАС?
    У Вас есть второй вариант договора и ТУ от сетевой компании. Направляйте им второй мотивированный отказ, в котором просто укажите, что Вы, в соответствии с законодательством, оставляете за собой право обратиться в УФАС. Отправляйте жалобу в УФАС. Кроме очередного мотивированного отказа в ЭСО ничего направлять не надо.

    Цитата Сообщение от Kivlov Посмотреть сообщение
    если УФАС заведет дело, оповестит СО, то СО сама на меня выйдет с новыми проектами договора и ТУ?
    Если УФАС заведёт дело, то сетевики сами прибегут. Все проблемы попытаются решить в досудебном порядке, значит, есть шанс, что Вы получите правильный договор и ТУ.

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Сергей, всё нормально написано, но я бы конкретизировал важный момент.

    Смотрите, что Вы пишите:

    "А именно, в части Договора №1167-26/15-ТП:
    ...
    В редакции договора филиала СО сумма обозначалась в 550 рублей и определялась в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010г."

    Укажите номер приказа - №365-э/5, поскольку существует ещё один приказ от ФСТ с такой же датой, но не имеющий к вопросам ТП никакого отношения.

    В редакции филиала - это первый договор. №1167-26/15-ТП - второй договор. И тот и другой вариант имеет ссылки на документы о регулировании тарифов на ТП.

    Поскольку от первого варианта договора Вы отказались (по причине полной безграмотности ТУ), Вам был предложен второй вариант, который содержит ссылку на Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края "О плате за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Красноярского края" от 30.12.2014 №471-п.

    Дословно в приказе сказано следующее:

    "В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ:..."

    Постановление №1178 имеет раздел Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и п. 87, в котором сказано:

    87. В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, указанных в подпунктах "а" и "д" - "ж" пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (за исключением расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей), и расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

    Абзац 7 статьи 87: ...Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с особенностями, предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

    В п. 87 есть ссылки на Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Из п. 18 методических рекомендаций следует, что применение расчётных формул для определения стоимости технологического присоединения к Вашему случаю неприменимо (см. пост #31).

    Я бы эту цепочку расписал, указав, что стоимость ТП Вам рассчитывают с потолка (то 550 рублей, то необоснованно предлагают индивидуальный проект, то просят заплатить 884 696,14 рублей). Можно сформулировать и короче, просто указав соответствующие законодательные Акты и пункты, которыми Вы руководствуетесь в споре, доказывая, что стоимость присоединения для Вас определена в ППРФ №861 и составляет сумму в 550 рублей.

  9. #39
    Kivlov
    Гость

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Kivlov Посмотреть сообщение
    Добавил
    Жалоба в УФАС на КРЭК_2015.doc
    Жалоба составлена хорошо, всё чётко описано.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения