На стиральную машину требуется прокладывать отдельную групповую линию, на чайник и микроволновку тоже отдельную. Телевизор с компьютером можно объединить. На холодильник - отдельная групповая линия. И так далее по списку.
А в проекте что указано? С одной групповой линией невозможно будет использовать электрооборудование единовременно, так как 100% будет превышение допустимых длительных токов на кабельную линию и велика вероятность ложного срабатывания УЗО, связанного с большими токами утечки. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.